null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

鶴山市人民防空警報控制系統升級改造項目采購

2013-07-29 來源:廣東鶴山市

  廣東省鶴山市人民防空辦公室擬對鶴山市人民防空警報控制系統升級改造項目進行單一來源采購,現進行單一來源采購公示,并邀請其他能夠提供滿足本項目采購需求的產品和服務供應商進行登記。

  一、本項目屬于下列第1種情形:

  1、只能從唯一供應商處采購的;

  2、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;

  3、必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的;

  4、法律法規規定的其他情形。

  根據江門市人防辦的工作要求并結合鶴山市的實際情況,鶴山市人民防空警報控制系統需進行升級改造,升級改造后的防空警報控制系統需與江門市人民防空警報控制系統匹配、兼容,保證警報信號實現互聯互通。因江門市人民防空警報控制系統的升級改造是由湖南長沙銘泰電子信息工程有限公司負責實施,為保證本項目升級改造后系統的技術功能與江門市人民防空警報控制系統保持一致,只能由湖南長沙銘泰電子信息工程有限公司承擔本次系統升級改造項目的建設任務,屬于上述規定的第1種情形,根據相關法律法規要求,進行單一來源采購公示。

  二、采購項目需求:

  為適應鶴山市人民防空警報建設的需要,規范人防警報系統的控制手段,增加新建城市的警報終端覆蓋率,增強防空防災預警報知能力和抗干擾、抗襲毀能力,進一步完善鶴山市人防警報通信設施,實現上級對鶴山市人防警報系統總控、鶴山市對所屬人防警報系統分控,并實現與江門市其他市(區)人防警報系統聯網。鶴山市人防辦將嚴格按照國家人防辦現行的有關規定,結合當前國內科技發展的最新變化,對現有的人防警報系統建設成為符合國家規范、技術先進、保障有力的縣級人民防空警報系統。

  一、編制依據:

  (一)RFXB01-2006《人民防空指揮信息系統建設規范》;

  (二)RFXB02-2006《人民防空指揮所信息系統工程設計標準》;

  (三)RFXB02-2007《人民防空警報控制系統通用要求》;

  (四)RFXB03-2007《人民防空電聲警報器通用要求》;

  (五)RFXB03-2006《人民防空電聲警報信號種類及音響格式》;

  (六)GJB367A-2001《軍用通信設備通用規范》。

  二、建設目標:

  將鶴山市人防警報系統建設成技術先進、響應靈敏、實用可靠、擴容性強、安全保密、平戰結合的警報系統。

  三、建設原則:

  鶴山市人防警報控制系統升級改造及新增警報設備工程建設應遵循系統的兼容性、先進性、適用性、經濟性、保密性、可靠性、可擴展性、維修簡便等原則。

  第二部分  項目的系統要求

  根據國家人防辦的要求,人民防空警報系統要緊緊圍繞加快人民防空發展這一主題,確立人民防空發展的指導思想和原則,明確人民防空“推進三個轉變,提高三個能力”的發展要求,由單一的人防體制逐步向防空防災結合的民防體制轉變,努力提高人民防空警報系統的快速反應能力、整體抗毀能力和應急救援能力。升級改造后的鶴山市人防警報系統必須符合國家人防辦《人民防空指揮信息系統建設規范》(RFXB01-2006)、《人民防空指揮所信息系統工程設計標準》(RFXB02-2006)、《人民防空警報控制系統通用要求》(RFXB02-2007)、《人民防空電聲警報器通用要求》(RFXB03-2007)、《人民防空電聲警報信號種類及音響格式》(RFXB03-2006)、《軍用通信設備通用規范》(GJB367A-2001)等規定,應具備以下功能:

  一、系統具備警報分控、聯網功能:

  (一)、分控功能:

  系統能實現分級控制,鶴山市分控中心能對本轄區的人防警報系統實施控制,可實現鶴山市所屬人防警報設備的群控、分區群控、分組群控和單控的功能。

  (二)、聯網功能:

  根據廣東省人防辦、江門市人防辦的有關要求,系統將具備與江門各市(區)人防警報系統聯網功能,以及預留與江門市人防辦聯網接口和足夠的終端擴展接口。

  二、系統具備多種控制手段功能:

  根據鶴山市人防工作實際,新系統應同時具備有線、無線控制功能,實現多種控制手段。

  三、系統具備實現設備檢測、信息管理功能:

  (一)、設備檢測功能:

  為加強人防警報系統的日常維護管理,快速查找設備故障,系統除必須具備一般的測試功能外,在人防警報分控中心還應能對所轄人防警報設備進行故障遙控檢測(或在各警報設備上具備故障顯示裝置)。

  (二)、信息管理功能:

  為做好人防警報系統的數據管理,系統必須具備各警報終端的工作狀態回示、顯示、統計、記錄等功能,同時系統還可記錄并形成分控中心各種控制信號的操作報表,自動備份到文件夾中,并可隨時打印歷史記錄報表。

  四、系統具有備用中央控制中心功能:

  為適應戰時應急需要,經上級授權可把鶴山市人防警報分控中心設為江門市的臨時警報中央控制中心,臨時中央控制中心具備原中央控制中心功能,可控制江門全市范圍內所有人防警報設備。

  五、系統具備多種信息發布功能:

  系統的分控中心具備對電聲警報終端和LED屏多媒體多功能警報終端發布各種警情的多種警報信息的功能。

  (一)語音信息發布功能:

  分控中心既可以對各電聲警報終端發布實時語音信息,也可以在設定的時間對所有電聲警報器進行語音信息群發,還可以分別對單個電聲警報器進行語音信息發布。同時,安裝在居民小區的電聲警報終端,經分控中心授權,可以由小區管理機構對所在小區的單個電聲警報器發布語音信息。

  (二)多媒體信息發布功能:

  分控中心可以對LED屏多媒體警報終端進行警報、圖文、語音、視頻等信息的發布,同時具備所有信息發布必須由分控中心審核才能發布的控制功能。

  六、系統具備中繼轉發功能:

  為確保各種信息(含數字、模擬等信息)及時準確的發放及無線信號的全覆蓋,擬在鶴山市大雁山設立警報信息傳輸中繼站。警報信息傳輸中繼站應做到各種信息的實時同步轉發,并能及時準確地將各警報終端回傳的各種信息傳輸到分控中心或上級總控中心。

  七、系統設備同時具有交、直流供電功能:

  在戰時或遭受自然災害時,交流電可能無法得到正常供應,因此系統的中央控制設備和終端設備可以利用直流電源工作,確保系統實現二次報警功能,以提高系統的抗毀能力。

  第三部分  項目的系統結構

  根據鶴山市的實際情況,鶴山市人防警報系統擬采用星型網絡結構。系統升級改造后的網絡拓撲結構圖如下所示:

  鶴山市人防警報系統拓撲結構圖

  為實現系統應具備的功能,確保警報控制信息的保密安全,系統擬采用有線和無線二種網絡。其中,無線網絡采用人防警報專用超短波信息網(傳輸警報控制信息)和GPRS公眾信息網(傳輸開關機控制信息)雙重信息傳輸通道;有線信息傳輸通道擬采用電信部門有線專網網絡(連接多媒體警報終端)和人防專用網絡(連接上級總控中心)。

  第四部分  項目的設備需求

  一、警報控制系統升級改造項目的設備需求:

序號

 

項目名稱

 

性能描述

 

數量

 

(套)

 

 

一、分控中心

 

 

1

 

分控中心設備

 

具備無線雙重控制及有線控制功能

 

1

 

 

2

 

控制軟件

 

警報控制系統控制、操作軟件

 

1

 

 

3

 

臺式計算機

 

操作警報控制系統

 

1

 

 

二、警報終端

 

 

4

 

電動警報器 無線遙控設備

 

接收無線控制信號及控制警報器功能

 

14

 

 

5

 

控制軟件

 

警報控制系統控制、操作軟件

 

1

 

 

6

 

電源防雷器

 

防止電源受雷擊

 

14

 

 

7

 

射頻信號防雷器

 

防止電臺受雷擊

 

14

 

 

三、電聲警報終端

 

8

 

2000W電聲警報設備

 

電聲警報、控制一體機

 

5

 

9

 

電聲警報設備控制軟件

 

電聲警報設備控制、操作軟件

 

1

 

10

 

電源防雷器

 

防止電源受雷擊

 

5

 

11

 

射頻信號防雷器

 

防止電臺受雷擊

 

5

 

四、無線中繼站

 

8

 

中繼站設備

 

無線遙控指令信號中繼轉發

 

1

 

9

 

中繼站設備控制、操作軟件

 

中繼站設備控制、操作軟件

 

1

 

10

 

電源防雷器

 

防止電源受雷擊

 

1

 

11

 

射頻信號防雷器

 

防止電臺受雷擊

 

1

 

五、多媒體警報終端

 

12

 

LED顯示屏

 

(面積36平方)

 

P10全彩戶外屏

 

1

 

13

 

LED全彩屏同步顯示控制系統

 

需發送卡1張和接收卡36張

 

1

 

14

 

視頻處理器

 

全高清、多接口、熱備功能

 

1

 

15

 

電源避雷器

 

電源防雷

 

1

 

16

 

配電箱

 

智能上電、電源防雷、自動溫控、光感調節亮度

 

1

 

17

 

音響設備

 

功放,室外防水音柱120W X 2

 

1

 

18

 

空調

 

1.5匹單冷空調

 

2

 

19

 

排風扇

 

大流量工業排風扇

 

2

 

20

 

鋼結構

 

屏體支撐鋼結構,外殼包裝

 

1

 

21

 

輔助線材

 

光釬、電纜一批

 

1

 

22

 

射頻信號防雷器

 

防止電臺受雷擊

 

1

 

23

 

多媒體警報設備

 

LED電子屏多媒體警報控制

 

1

 

24

 

多媒體警報設備控制、操作軟件

 

多媒體警報設備控制、操作軟件

 

1

 

             

  第五部分  項目的產品性能、技術要求

  一、警報控制系統升級改造項目的產品性能、技術要求:

  (一)產品的性能要求:

  1、中央控制器對所有入網警報終端具有總控功能,并預留與各分控中心以及江門市人防辦聯網的功能,經授權后可作為上級的備用中央控制器;

  2、中央控制器具備終端拓展功能,可提供足夠的警報終端接口;

  3、所有警報終端的警報信號種類必須符合國家規定的預先、空襲、解除三種信號,具備手動和遙控發放、停止災警信號、系統檢測等功能;

  4、中央控制器具有對警報控制器、各類警報器遙控加去電功能,能夠隨時關閉和開啟警報控制器及各類警報器的電源;

  5、警報控制器和各類警報器之間采用串口連接;

  6、警報控制器具有頻道自動搜索與跟蹤功能,可無人值守自動完成警報發放;

  7、警報控制器具有向控制中心回示臺號和工作狀態的功能;

  8、中央控制器具有記錄、統計各種控制信號的操作報表并自動備份到文件夾中,并可打印歷史記錄報表等功能

  9、控制中心和各警報終端、中繼站之間具有通話功能;

  10、中繼站具備各種信息(含數字、模擬信息等)轉發功能,且信息的轉發應同步準確;

  11、警報控制器具有屏幕顯示功能,直觀顯示各項操作內容,用戶可按屏幕提示進行各種操作;

  12、分控中心能控制各種警報器的功能;

  13、分控中心、警報控制器均具有LCD液晶顯示功能,使操作更直觀;

  14、所有警報設備具有交、直流兩種供電方式,確保實現二次報警。

  (二)產品的技術要求:

  1、所有產品必須符合國家人防辦《人民防空警報控制系統通用要求》(RFXB02-2007)和《人民防空電聲警報器通用要求》(RFXB03-2007)、《人民防空電聲警報信號種類及音響格式》(RFXB03-2006)、《人民防空指揮所信息系統工程設計標準》(RFXB02-2006)等規定要求;

  4、電臺工作頻段:220-230MHz;

  5、電臺射頻功率:25瓦;

  6、電臺接收機靈敏度:對于20分貝信噪比為0.5微伏以下;

  7、頻率穩定度:≤1ppm;

  8、電臺頻率間隔:25KHz;

  9、電臺工作方式:同時具備定頻和跳頻模式;

  10、電臺業務類型:定頻模擬話、定頻數字話、跳頻數字話、數據傳輸;

  11、電臺天線型式:控制中心、機動分控中心為高增益全向天線,警報控制器為全向或定向天線,下行增益余量>6db;

  12、交流輸入電壓:220±10%伏;

  13、直流輸入電壓:48-60伏;

  14、交流直流供電電功效率:≥80%。

  二、新增警報設備項目的的產品性能、技術要求:

  (一)產品的功能要求:

  1、所有產品必須符合國家人防辦《人民防空警報控制系統通用要求》(RFXB02-2007)和《人民防空電聲警報器通用要求》(RFXB03-2007)、《人民防空電聲警報信號種類及音響格式》(RFXB03-2006)、《人民防空指揮信息系統建設規范》(RFXB2006-01)等規定要求;

  2、所有設備必須與江門市的防空警報控制系統兼容;

  3、所有警報設備編制的人防警報信號種類必須符合國家人防辦規定的預先、空襲、解除三種信號,具備手動和遙控發放、停止災警信號、系統檢測等功能;

  4、警報終端設備具備接收遙控加去電功能,能夠隨時關閉和開啟警報控制器及警報器的電源;

  5、警報控制器自身具備有線和無線雙重接口,警報控制器和警報器之間采用串口連接;

  6、警報控制器具有頻道自動搜索與跟蹤功能,可無人值守自動完成警報發放;

  7、警報控制器具有向控制中心回示臺號和工作狀態(含故障信息)的功能;

  8、警報控制器具有屏幕顯示功能,直觀顯示各項操作內容,用戶可按屏幕提示進行各種操作;

  9、警報控制器具有故障指示功能,能及時發現故障和判斷故障原因;

  10、警報控制器具有遙控通話和遙控廣播功能;

  11、所有電聲警報終端設備具有交、直流兩種供電方式,能實現二次報警;

  12、所有電聲警報終端設備使用的元器件、零件和材料符合《軍用通信設備通用規范》(GJB367A-2001)的要求。揚聲器單元(含音頭、號筒及支架)必須采用防銹防腐材質制造。揚聲器必須是四個方向發聲;

  13、多媒體警報終端具備在戰時或突發事件中,警報控制中心發出警報信息的同時,配合警報音效給出及時、準確的圖文或視頻、語音等提示,指導和幫助人民群眾隱蔽、疏散和開展防空襲斗爭。平時,還可以用于防空、防災知識和法律法規知識以及其他公益方面的宣傳教育;

  14、多媒體警報終端所發布的各種信息(含警報、圖文、視頻等信息)必須經警報分控中心審核,并由警報分控中心遙控發布;

  15、多媒體警報終端各主要設備均具有故障指示功能,能及時發現故障和判斷故障原因;

  16、能接收分控中心對多媒體警報設備(含警報控制器和電聲警報)遙控加去電功能,能夠隨時關閉和開啟警報控制器、警報器及LED電子屏的電源。

  (二)產品的技術指標:

  1、警報設備技術指標:

  (1)電聲警報器輸出功率:2000W,功率誤差20%以內(220VAC±10%時);

  (2)電聲警報終端揚聲器聲壓:≥122dbA/5m(圓周任意方向);

  (3)電臺射頻功率:25瓦;

  (4)電臺接收機靈敏度:對于20分貝信噪比為0.5微伏以下;

  (5)電臺頻率穩定度:≤1ppm;

  (6)電臺工作頻段:220-230MHz;

  (7)電臺頻率間隔:25KHz;

  (8)電臺工作方式:同時具備定頻和跳頻模式;

  (9)電臺業務類型:定頻模擬話、跳頻數字話、數據傳輸;

  (10)、電臺天線型式:全向或定向天線,增益余量>6db;

  (11)、電聲警報終端交流輸入電壓:220±10%伏;

  (12)電聲警報終端直流輸入電壓:48-60伏;

  (13)電聲警報終端交流/直流供電電功效率:≥80%;

  (14)電聲警報終端整機機械噪聲:≤70dBA/1m(任意方向)。

  2、LED顯示設備技術指標:

  (1)LED發光芯片技術參數:

  純紅色:波長=630nm,亮度不低于460mcd,角度大于120°;

  純綠色:波長=525nm,亮度不低于1800mcd, 角度大于120°;

  純藍色:波長=470nm,亮度不低于340mcd, 角度大于120°。

  (2)單元板規格:

  像素組成:1純紅+1純綠+1純藍;

  點間距(mm):10mm;

  單元板解析度(點):16×16(W×H);

  單元板尺寸(mm):160×160。

  (3)屏體指標:

  像素密度:規格 10000點/m2(每個像素點均由1紅1純綠1純藍3顆LED組成);

  最大亮度:≥6000cd/m2;

  視角:水平:大于110°,垂直:大于50°;

  驅動方式:靜態恒流;

  灰度等級:紅、綠、藍各1024級灰度;

  視覺校正:8192級非線性調整;

  亮度調節:可任意調節;

  幀刷新率:大于180幀/秒;

  最佳觀看距離:5m ―300m;

  控制方式:VGA同步;

  一致性:無論黑屏或單色最亮,無任何明顯“馬賽克”現象;

  雜點率:小于萬分之一;

  連續工作:大于72小時;

  屏幕工作壽命:10萬小時;

  平均無故障時間:10000小時。

  (三)環境適應性:

  1、警報終端工作溫度:主機:-25℃~+55℃(不含直流部分),室外揚聲器:-35℃~+70℃;

  2、警報終端工作濕度:不低于95%;

  3、警報終端抗風能力:30m/s的情況下可工作30分鐘以上。

  (四)設備技術參數:

  1、多媒體警報控制設備的主要性能指標:

  (1)控制指令的長度:32位;

  (2)信道種類:無線超短波信道;

  (3)控制方式:群控、分區群控、分組控制、單控;

  (4)同步方式:m序列瞬時同步;

  (5)指令碼傳輸速率:4800bit/s;

  (6)受控半徑(地面可視距離):30公里;

  (7)通信方式(無線):異頻單工;

  (8)系統頻道數:基本頻道數為3個,可根據用戶需要擴充;

  (9)指令種類:防空襲警報:預先、空襲、解除,防災警報:災警,系統清除,系統檢驗,通話;

  (10)  射頻功率:25瓦;

  (11)  接收機靈敏度:對于20分貝信雜比為0.5微伏以下;

  (12)  頻率穩定度:±5*10-6;

  (13)  實時播放內容截屏監測,遠程分辨率調節,遠程音量調節,遠程重啟、關機等操作;

  (14)  天線型式:全向或定向天線;

  (15)  電源電壓:交流:220伏±10%,50赫;直流:12V/10AH;

  (16)  工作溫度:中繼站、警報終端:-20℃~+60℃。

  2、視頻處理器:

輸入接口

 

路 數

 

規 格

 

AV

 

2

 

PAL NTSC

 

VGA

 

1

 

VESA

 

DVI

 

1

 

VESA(含1080i)

 

HDMI

 

1

 

480I/P 576I/P 720P 1080I/P

 

DP

 

1

 

DisplayPort 1.1

 

音頻

 

3

 

1.4Vpp/10K

 

輸出接口

 

路 數

 

規 格

 

VGA

 

1

 

1024x768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz 1280x1024/60Hz 1024x1280/60Hz 1440x900/60Hz 1600x1200/60Hz 1600x1200/60Hz-Reduced 1680x1050/60Hz 1920x1080/50Hz 1920x1080/60Hz

 

2560x816/60Hz 2048x640/60Hz 2304x1152/60Hz 2048x1152/60Hz 1536X1536/60Hz 1920x1200/60Hz

 

自定義輸出

 

DVI

 

2

 

音頻

 

1

 

 

輸入電源

 

110V - 240V/AC 50/60HZ

 

整機功耗

 

20W

 

工作溫度

 

0-45℃

 

工作濕度

 

10% - 90%,無冷凝

 

       

3、分控中心、警報終端、中繼站的主要技術參數:

  (1)控制指令的長度:32位;

  (2)信道種類:無線超短波信道;

  (3)控制方式:群控、分區群控、分組控制、單控;

  (4)可控節點數:群控:任意,單控:分區:7050,不分區:15361;

  (5)同步方式:m序列瞬時同步;

  (6)指令碼傳輸速率:4800bit/s;

  (7)作用半徑(地面可視距離):30公里;

  (8)通信方式(無線):異頻單工;

  (9)系統頻道數:基本頻道數為3個,可根據用戶需要擴充;

  (10)  指令種類:防空襲警報:預先、空襲、解除,防災警報:災警,系統清除,系統檢驗,通話;;

  (11)  射頻功率:25瓦;

  (12)  接收機靈敏度:對于20分貝信雜比為0.5微伏以下;

  (13)  頻率穩定度:±5*10-6;

  (14)  系統監測方式:

  中央控制中心(分控中心):終端站號音響和警報參數(警種、時間等)漢字顯示與打印;

  終端站:警報種類顯示,指令音響回示或站號回示、單控時警報聲回示。

  (15)  天線型式:中央控制中心(分控中心):高增益全向天線,中繼站與終端站:全向或定向天線;

  (16)  電源電壓:交流:220伏±10%,50赫,直流:12V/10AH;

  (17)  工作溫度:分控中心:-20℃~+45℃,中繼站、警報終端:-20℃~+60℃。

  完工期:合同簽訂生效后30個日歷日內完成交貨及安裝調試。

  擬由湖南長沙銘泰電子信息工程有限公司提供。

  三、資格條件:

  1、投標人應當是具有合法經營資格的法人,具有良好的信譽;

  2、投標人應當具有國家人民防空辦公室核發的《人民防空警報設備生產單位資格認證書》,并經廣東省人民防空辦公室資質(資格)年檢或資質(資格)備案;

  3、投標人應當具備所投報產品的供貨與安裝能力以及保證所投報產品的來源渠道合法。

  四、公示時間:

  自2013年7月29日至2013年8月2日五個工作日。

  五、登記時間、地點及方式:

  1、登記時間:2013年7月29日至2013年8月2日,每天8:30時-12:00時,14:30時-17:30時,(節假日除外)。

  2、登記地點:鶴山市政府采購中心(地址:鶴山市沙坪鎮東升路68號,鶴山市財政局三樓)。

  3、登記方式:現場登記。

  六、登記時需提供以下文件:

  1、營業執照或事業單位法人證書(副本);

  2、稅務登記證(副本);

  3、國家人民防空辦公室核發的《人民防空警報設備生產單位資格認證書》(副本);

  4、法定代表人證明書或授權委托書。

  供應商登記時應當將以上文件的原件交我單位審驗。我單位在審驗后會收取前三項的復印件和第4項(法定代表人證明書的復印件或授權委托書)的原件。所有復印件應當加蓋供應商的單位公章。

  七、聯系方式:

  采購人、采購代理機構的名稱、地址和聯系方式

  1、采購人:廣東省鶴山市人民防空辦公室

  采購人地點:鶴山市沙坪前進路18號

  采購人聯系人:梅兵

  聯系電話:0750-8888610

  傳真:0750-8888610

  2、采購代理機構名稱:鶴山市政府采購中心/深圳市國際招標有限公司

  采購代理機構地點:鶴山市沙坪鎮東升路68號(鶴山市財政局內)/江門市華園路23號101(江門市深聯招標有限公司內)

  采購代理機構聯系人:冼先生/龔先生

  采購代理機構聯系電話:0750-8812278/0750-3503824

  采購代理機構傳真:0750-8812343/0750-3503827

  二?一三年七月二十九日

同地區同業主性質招標